Tendrá que bajar la fase hasta ese interruptor.
Podría bajarla, ver si con cortando la fase en lugar del neutro se arregla, y si no pues ya plantearse cortar los dos.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Tendrá que bajar la fase hasta ese interruptor.
Mira... Una respuesta sensata....No me había fijado en la parte 'cada 30 segundos' del título del post.
Si la lámpara emite un destello de luz cíclicamente, cada X segundos, con la exactitud de un reloj, entonces no es ruido eléctrico en la instalación sino una corriente de fuga. Lo que ocurre es que el interruptor deja pasar una corriente muy pequeña incluso en la posición 'apagado'. Esa corriente, rectificada por B1, va cargando progresivamente el condensador de entrada del driver de la lámpara (C4 en el dibujo). La tensión en ese condensador va subiendo progresivamente porque el gas en el tubo de la lámpara (a la derecha en el dibujo) es aislante y no permite la circulación de corriente.
Cuando el voltaje en ese condensador, después de cierto tiempo cargándose, supera cierto umbral, el gas del tubo se ioniza, se vuelve conductor y la carga del condensador se descarga a través de un arco dentro del tubo produciendo el destello. Una vez ionizado, el gas en el tubo permanece siendo conductor aún cuando el voltaje disminuya, lo que hace que toda la carga del condensador se consuma en ese destello.
Con el condensador descargado, el ciclo vuelve a comenzar hasta el siguiente destello. Si esa pequeña corriente de fuga es constante, este ciclo se repite a intervalos constantes con la precisión de un reloj.
Esa pequeña fuga de corriente puede producirla un interrptor con neon o un dimmer de 2 hilos, por ejemplo y sería normal. Si es un interruptor normal, esa corriente de fuga no debería existir y conviene revisar la instalación porque podría ser peligrosa ya que tiene una derivación no intencionada.
Si el periodo entre destellos es tanto como 30 segundos, la corriente de fuga es muy pequeña y el problema puede solucionarse conectando una resistencia entre los terminales de la lámpara (Entre Vin1 y Vin2) (O sea, una resistencia en paralelo con la lámpara). Tiene que ser una resistencia lo bastante grande: de 100 KOhm a 220 kOhm. Esa resistencia impide que el condensador se vaya cargando cuando la corriente es muy pequeña.
La otra solución es eliminar la corriente de fuga cortando el neon del interruptor o dejando de usar un dimmer. Si no hay neon o dimmer, hay que revisar la instalación proque podría ser peligrosa.
¡¡¡Bingo!!!Solucionado!
He cambiado de posicion los cables que salen del sonoff basic a la tira led y ya no parpadea...se ve que era cosa de la conexion fase/neutro...